集制造、销售、售后技术为一体的综合性新型企业
18908079705
13438356532
成都山特ups电源无市电时长鸣没有输出怎样处理。
有市电时成都山特ups电源输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出缺点分析:从现象判别为蓄电池和逆变器部分缺点,可按以下程序检查:
1、检查蓄电池电压,看蓄电池是否充电短少,若蓄电池充电短少,则要检查是蓄电池本身的缺点仍是充电电路缺点。
2、若蓄电池作业电压正常,检查逆变器驱动电路作业是否正常,若驱动电路输出正常,说明逆变器损坏。
3、若逆变器驱动电路作业不正常,则检查波形产生电路有无PWM操控信号输出,若有操控信号输出,说明缺点在逆变器驱动电路。
4、若波形产生电路无PWM操控信号输出,则检查其输出是否因维护电路作业而关闭,若有则查明维护原因;
5、若维护电路没有作业且作业电压正常,而波形产生电路无PWM波形输出则说明波形产生电路损坏
想了解更多成都山特ups电源的讯息请注重公司官网。